nqw1967 2016-07-27 07:34:51 | 河北省 安装 | 4614查看 4回答
插座线管竖向高度计算
插座底距地为H+300mm,砼板厚度100mm,室内地面做法层厚度为100mm,线盒高度为70mm。插座线管敷设方式为FC,请问该处插座竖向线管高度为多少?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
高度按450计算合适,线管要埋在结构板里的。
2016-07-27 07:39:14
-
你好:3.L=0.3+0.1+0.1+40-砼板的保护层厚-板底钢筋厚度,这样计算合理。
2016-07-27 08:07:45
-
插座底距地为H+300mm,砼板厚度100mm,室内地面做法层厚度为100mm,线盒高度为70mm。插座线管敷设方式为FC,请问该处插座竖向线管高度为多少?
答:该处插座竖向线管高度为300mm+100mm(室内地面做法层厚度为100mm)=400mm。
定额计算规则,插座竖向线管按标高计算,不需要考虑“砼板厚度100mm”,定额含量已经是综合了楼板厚度。
定额编制时期的地面做法普遍是简易做法,3mm左右厚度;而目前地面做法普遍包含了地面敷设采暖和地砖、木地板等,达到100mm厚度,所以计算插座线管要加这个地面做法层厚度100mm。
2016-07-27 08:42:32
-
一般来说,大家计算的时候是不会考虑楼板、楼面做法这些的厚度的。在计算插座的时候不加这段长度,计算开关的时候不减这段长度,二者可以大致抵消一下。这是大家常用的计算方法,当然你要是扣做法层和板厚度的话也可以,这样精确一些,开关立管长度2.9-0.1(做法)-0.05(双向钢筋+保护层)-1.3=1.45m,双向钢筋+保护层大概 40~50mm左右,具体厚度看结构图吧。插座对应的那段管就是0.3+0.1+0.05=0.45m。但是,一般计算的时候不会这么计算,你计算的时候按一般算法就可以,插座不加,开关不减
2016-07-27 16:04:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看