开关线管竖向高度要扣除砼板厚及做法层的厚度吗
楼层层高为2.9m,开关安装高度为1.3m,请问开关竖向线管高度如何计算?需要扣除砼板的厚度又及楼上做法层的高度吗?(假设砼板厚度为100mm,地面做法层厚度为100mm)。问题补充:我需要问的是开关引上管的长度。
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
开关引上管的长度是用层高减去开关安装高度就行了,即2.9-1.3=1.6米。
2016-07-27 08:33:22
-
1300mm指从地面完成面到开关的高度,不用再扣除100mm地面。
2016-07-27 08:01:17
-
开关引上管的长度,按层高2.9米-1.3米(离地高度)-0.05米(现浇板厚度的一半)。
2016-07-27 08:14:30
-
开关往上的,引上管的高度是2.9-1.3=1.6米
2016-07-27 08:22:19
-
你好:这里的1300是做好地面后的高度,所以2900不要减200。2900-1300=1600另加水平弯折长度。
1600减线盒一半的高度。
2016-07-27 07:59:11
-
楼层层高为2.9m,开关安装高度为1.3m,请问开关竖向线管高度如何计算?需要扣除砼板的厚度又及楼上做法层的高度吗?(假设砼板厚度为100mm,地面做法层厚度为100mm)。
答:假如插座没有加0.1m的话。开关、灯具也不用扣(-0.1m)。
2016-07-27 14:29:57
-
一般来说,大家计算的时候是不会考虑楼板、楼面做法这些的厚度的。在计算插座的时候不加这段长度,计算开关的时候不减这段长度,二者可以大致抵消一下。这是大家常用的计算方法,当然你要是扣做法层和板厚度的话也可以,这样精确一些,开关立管长度2.9-0.1(做法)-0.05(双向钢筋+保护层)-1.3=1.45m,双向钢筋+保护层大概 40~50mm左右,具体厚度看结构图吧。插座对应的那段管就是0.3+0.1+0.05=0.45m。但是,一般计算的时候不会这么计算,你计算的时候按一般算法就可以,插座不加,开关不减
2016-07-27 16:03:46
-
扣这么细没什么用,大多数都是按图纸计算,管线不值钱。特别是照明插座的管线就不值钱了。
造价部门早就说过按设计图纸计算即可,直接加减结构部分可以自行考虑。
2016-07-27 11:55:25
-
结构板厚一般不会有人死扣的