黄家埠 2012-10-25 16:07:23 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 1587查看 8回答
负筋的两边分布筋不一致应怎样设置?
负筋的两边分布筋不一致应怎样设置?一边是A8@200,一边是A6.5@150.问题补充:此类情况一张图纸中很多,如果断开的话,会多出一个锚固长度了,那这个量就不准了。 计算后在编辑钢筋里修改,然后锁定,再汇总计算。我看这样也不行,要是此类构件多的话,难道一个一个的去修改吗?看来千赢官网首页登录入口软件在处理 局部细节上还要更加完善。
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以在计算设置中进行设置:计算设置,选择板,分布钢筋配置,进行信息修改,在对话框中选择同一板厚的分布筋相同,添加不同厚度的板,设置相应的分布筋信息
2012-10-25 17:17:21
-
负筋两边的分布筋根据实际情况手算即可,在软件中无法设置
2012-10-25 16:11:02
-
目前软件还不能处理两侧分布筋不同 的情况,只能汇总计算后在编辑钢筋里修改,然后锁定,再汇总计算。
2012-10-25 16:11:46
-
在构件的两边布置不就行了
2012-10-26 08:16:12
-
汇总计算后在编辑钢筋里修改,然后锁定,再汇总计算。
2012-10-25 16:23:18
-
你好:板负筋下的分布筋应该是在计算设置里定义一下就行了,按厚的厚度定义分布筋,这样软件就会自动计算了。只要是GGJ2009就可以定义。原来的GGJ10.0不好定义。
2012-10-25 17:45:34
-
汇总计算后在编辑钢筋中增加一个分布筋,把计算的原来分布筋数量调整一下,调整后把构件锁定。
2012-10-25 16:34:03
-
可以把此处画两根负筋,一根右侧输入0左输1000,一根左侧输入0右输1000,负筋信息C8@100-1、C8@100-2,C8@100-1的分布筋输入A8@200、C8@100-2的分布筋A6.5@150
2012-10-25 16:28:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看