138****1811 2016-08-01 10:06:24 | 山东省 安装 | 2451查看 2回答
引至BA是什么意思
这个箱子的系统图外部进2根电缆,然后到两个箱子,左上角的至消防控制室中消防消防电源监控主机(这里是不是要算一根25的薄壁金属管?) 右下角的引至BA预留2根25的薄壁金属管,这是到哪里预留2根管子,怎么算?’
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳BA是楼宇自控。电源信号接到附近的楼宇自控信号箱
2016-08-02 14:59:43
-
这个箱子的系统图外部进2根电缆,然后到两个箱子,左上角的至消防控制室中消防消防电源监控主机(这里是不是要算一根25的薄壁金属管?) 右下角的引至BA预留2根25的薄壁金属管,这是到哪里预留2根管子,怎么算?’
答:到消防主机的需要计算一根金属导管
右下角的是到BA 的预留两根金属导管的。具体的根据系统图纸中BA计算平面的位置
2016-08-01 11:02:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看