黎叔 2016-08-03 15:20:30 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2599查看 3回答
梁集中标注和原位标注的问题?
图中集中标注5C25是指梁上部原位标注8C25中的5根钢筋通长过去吗?如果是,那是哪五根通长。除了两根上部角筋,剩下的三根随意取吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:是5根通长筋,3根负筋只能偏在一侧布置。
2016-08-03 15:26:38
-
看图设计表示:集中标注中的5C25为梁的上部通长筋(5根通长),原标注中8C25设计为支座筋总数(包含5C25通长)其中3c25为1/3跨长(还会出现/的情况表示分排第二排1/4跨长)。下部跨中为9c25(表示在支座处锚固,注意设计钢筋信息还可标注“-”是不进入支座的)
软件操作:集中标注属性照抄信息,原标注分别左右支座录入设计信息别右支座8c25
2016-08-03 16:20:00
-
这个是标准设计,你就照着图纸直接输到软件里就行了,计算结果肯定是正确的。不需要手工输入
2016-08-03 17:07:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看