关于电气配管规格的问题
一般图纸设计说明都会有写BV-2.5mm2 2~3根用20,4~5或6根用25的管子。现场经验不足,想问清楚现场是按照说明来做吗?我应该按照怎样算会比较准确呢,以下是两张图片,求指导。还有电井里面明敷设用的软管挂着?不是走的配管明配在墙壁吗?这一段应该怎么计算,有图片吗?是不是距离半米左右用金属软管挂着就行呢?希望有现场图片看看,谢谢。埋地的钢管要做防腐吗?怎么套用呢?钢管埋地应该要防腐,在电气我还真没套过,需要套用吗?套的话这个是焊接钢管是不是除锈刷两遍冷底子油还要两遍沥青漆呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一般图纸设计说明都会有写BV-2.5mm2 2~3根用20,4~5或6根用25的管子。现场经验不足,想问清楚现场是按照说明来做吗?我应该按照怎样算会比较准确呢,
按照设计说明,毕竟管内穿线越多,相应的穿线管管径应该增大
电井里面明敷设用的软管挂着?不是走的配管明配在墙壁吗?这一段应该怎么计算,有图片吗?有些位置无法敷设穿线管,或者配电箱灯具与墙体内的预留管相连使用软管,一般距离较短
埋地的钢管要做防腐吗?怎么套用呢?是的,借用山东给排水的管道防腐的定额
钢管埋地应该要防腐,在电气我还真没套过,需要套用吗?是的
套的话这个是焊接钢管是不是除锈刷两遍冷底子油还要两遍沥青漆呢? 按图纸说明