• 关于电气配管的问题

    经常都能在设计说明有解释BV2.5mm2的2~3根用16的管道,4~5或6的用20的,或者就是2根的用16的,3~4根用20的,5~6根用25的管子,不知道现场是怎么做的呢,是根据说明来吗?应该都有一个规律吧,总觉得有点不统一,每次都是跟着图纸来做结果算出来跟师傅数据有点差距,应该是根据自己的经验来吧。电井桥架出线接配电箱是用金属软管挂着吗?不是用的配管明装在墙上吗?有规律吗?能有现场图片看看吗.埋地用的钢管还要防腐,以前都没有套用的,按照工艺应该是要的把,钢管埋地要防腐,要是套用的话是除锈然后两遍冷底子油再来两遍沥青漆吗?直接刷沥青漆也行吗?现场一般是怎么做的呢?

    电井

    配电箱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
          经常都能在设计说明有解释BV2.5mm2的2~3根用16的管道,4~5或6的用20的,或者就是2根的用16的,3~4根用20的,5~6根用25的管子,现场应该是这么做的,因为施工现场也是根据图纸说明来做的,不然监理也是通不过的,应该是根据说明来的,每次都是跟着图纸来做结果算出来跟师傅数据有点差距,这也是正常的。电井桥架出线接配电箱不一定都是用金属软管挂着的,有可能是用的配管明装在墙上的,这是要与实际情况相符的,埋地用的钢管还要防腐,以前都没有套用的,按照工艺应该是要的,钢管埋地要防腐,要是套用的话是除锈然后两遍冷底子油再来两遍沥青漆的,直接刷沥青漆一般是不行的,现场一般是焊按管是要除锈、刷防锈漆或刷冷底油再刷沥青漆的。

    2016-08-04 15:44:00 

  • 线路配管直径,参考国家标准图集《04DX101-1建筑电气常用数据》

    2018-04-30 00:55:44 