卡萨布兰卡 2016-08-05 16:00:58 | 江苏省 土建 | 3845查看 4回答
门卫室 框架结构 层高3.52m,室内外高差0.3m,请问,改门卫室需要添加垂直运输费么?
2014 江苏定额里面 垂直运输高度小于3.60m的单层建筑物 不计算垂直运输费 请问 垂直运输高度指的是檐口高度么
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
2014 江苏定额里面 垂直运输高度小于3.60m的单层建筑物 不计算垂直运输费 请问 垂直运输高度指的是檐口高度么
室外地坪+檐口高度=高度
2016-08-05 16:15:52
-
1、首先根据建筑形式,确定一下你的檐高,不是层高。
2、檐口高度是设计室外地坪至檐口的高度。
3、江苏垂直运输按工期定额确定,再根据结构形式等信息,确定一下定额工期。
4、你的层高+室外高差已经大于3.6米。肯定要计算垂直运输的。
2016-08-06 17:04:26
-
建筑物檐口高度在3.6m以内的单层建筑,不计算垂直运输费用。
建筑物高度是指设计室外地坪至檐口的高度,突出主体建筑物屋顶的电梯间、
水箱间、女儿墙等不计高度。一幢建筑物中有不同的高度时,除另有规定外,按最高的檐口高度套同一步距计算。
3.52+0.3=3.82 > 3.6
需要计算垂直运输费用
2016-08-05 16:22:45
-
2014 江苏省建筑与装饰工程计价定额中,第二十三章:建筑工程垂直运输说明:
1、"檐高“是指设计室外地坪至檐口的高度,突出主体建筑物屋顶的女儿墙、电梯间、水箱等不计入檐口高度以内。
6、 垂直运输高度小于3.60m的单层建筑物 、单独地下室和围墙,不计算垂直运输机械台班。
根据以上二条,只要垂直运输高度大于3.60m的单层建筑物,就可以计算垂直运输费用,其檐口高度就是垂直运输高度,所以门卫室的垂直运输高度为:3.52+0.3=3.82 > 3.6 ,应该要计算垂直运输费用。
2016-08-05 17:50:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看