188****2079 2016-08-06 09:13:05 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1572查看 3回答
有关板分布筋的保护层和马凳筋的疑惑
图纸上板分布筋的保护层和板中其他钢筋的保护层不同,应在哪里设置?图纸上没有马凳筋的形式和规格,该怎么设置
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:板分布筋的保护层不要另外设置,只考虑受力筋和构造筋的保护层。另外马凳筋的形式和规格按照甲方审批后的方案里要求的做法。不要随便采纳做法,没有甲方认可的东西,放了也是白做。
2016-08-06 09:21:39
-
2016-08-06 09:31:33
-
保护层的厚度是可以在工程设置中输入,当个别部位不同时,就可以在构件的属性中设置,但没有分布筋与其它什么钢筋会有不同的保护层厚度。图纸上没有马凳筋的形式或规格时,就要看施工方案,如果还是没有时,就要用文字资料给予确定,否则到竣工结算时就会遇到麻烦。
2016-08-06 09:20:10