天涯 2016-08-07 22:14:50 | 重庆市 其他专业 | 1272查看 1回答
2013安装工程清单工程量计算问题,求解惑
13清单中,电缆电线工程清单量需要计算预留么? 我查了下相应资料,GB50856--2013 通用工程量计算规范 里面是需要计算预留的 但是GB50854-2013计量规范里面又是不考虑的 请问以哪个为依据,这2者之前的用途分别在哪里呢?谢谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
首先要搞清楚。
GB50856--2013 通用工程量计算规范 是针对定额工程量计算的规定。
GB50854-2013计量规范是清单量计算的规定。
两个计算规则是有不同的。
2016-08-08 07:14:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看