天涯 2016-08-07 22:26:02 | 重庆市 安装 | 10057查看 4回答
13清单工程量,电缆需要预留 么
13清单中,电缆电线工程清单量需要计算预留么? 我查了下相应资料,GB50856--2013 通用工程量计算规范 里面是需要计算预留的 但是GB50854-2013计量规范里面又是不考虑的 请问以哪个为依据,这2者之间的用途分别在哪里呢?谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳13清单需要计算电线电缆的预留,GB50854-2013计量规范也考虑预留
我对比了一下,这两个是一致的,都计算预留
2016-08-08 15:30:04
-
首先要搞清楚。
GB50856--2013 通用工程量计算规范 是针对定额工程量计算的规定。
GB50854-2013计量规范是清单量计算的规定。
两个计算规则是有不同的。
2016-08-08 07:03:48
-
按GB50854-2013计量规范考虑,不用预留。
2016-08-08 08:20:31
-
13清单中,电缆电线工程清单量是不含预留量的,是工程的完成量。需要在定额中计算预留量。
2016-08-08 08:57:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看