建筑圈 2012-10-16 10:49:02 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1070查看 1回答
GGJ2009软件在四级抗震结构,梁端支座锚固长度取值问题
四级抗震结构,梁HRB400钢筋在端支座锚固长度取值,是按柱子的C50强度取27d,还是按梁的C30强度取35d????求教大家了,我的软件是取的35d,但是这个不对啊,请问是我的设置那里没有设置对嘛???还是怎么的
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳当然按柱的C50锚固取值。梁钢筋穿到柱里,所以按柱砼强度取。
2012-10-16 10:56:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看