182****6227 2016-08-08 20:59:23 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 1702查看 2回答
砌体加筋怎么区分通长和不通长?
构造柱与墙体连接处应砌成马牙槎 并应沿墙高每隔500设2a6水平钢筋和a4分布筋平面内点焊组 怎么理解?是指在墙内通长布置吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你这设计要求就是砌体加筋伸出砌体墙,还要用短钢筋点焊连接形成网状,并不是要按通长布置。目前软件还无法设置这个短钢筋,只能是在单构件中计算。
“那在软件里应该怎么布置?”就是用砌体加筋设置钢筋,对于短钢筋就只能是在单构件中输入,也可以用工具栏上“自动设置砌体加筋”整幢楼的智能布置。
2016-08-08 21:12:40
-
砌体加筋拉不拉通,这要看该工程砌体施工方案,如果施工方案里面没有具体说明,则按不通长布置
2016-08-09 08:10:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看