关于剪力墙暗柱搭接区域箍筋间距的设置
剪力墙暗柱箍筋信息为C10-100/200,竖向钢筋采用绑扎连接。请问,搭接区域的箍筋间距是多少?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
搭接区域的箍筋就是加密区的箍筋间距的
也就是100的间距
2016-08-11 15:02:17
-
搭接区域的箍筋间距是100mm.
2016-08-11 15:15:30
-
加密区不应大于100或5d。请见11G101第54页右下角说明第1条第2条。
2016-08-11 16:29:33