圈济 2016-08-12 20:08:25 | 浙江省 土建 | 4416查看 2回答
地下室防水面积的计算
各位老师,辛苦一下,帮我看一下,这些问题怎么解决。谢谢老师! 1、计算防水的时候有“轻质混凝土找坡兼找平(最薄处30MM)”,这个找坡在计算面积的时候要不要考虑外伸20MM? 2、地下室顶板与主楼相接处卷材上翻,是只计算主楼外墙面上翻吗? 3、墙面阴角阳角计算附加层时,两边各500mm,阴阳角间隔很小,如图,是否要计算两遍(阴角一个,阳角一个)? 4、地下室顶板阴阳角是指与墙相接处吗? 5、如图,做法塑聚苯板和防水卷材是相同工程量吗? 以上问题,请依次回答,谢谢。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、 找平层的面积计算不需要考虑外放的尺寸。
2、上翻就就是只计算主楼的外墙上翻。
3、阴阳角的附加层不需要计算,子目单价中综合考虑了。
4、顶板阴阳角指的就是顶板与墙的连接处。
5、聚苯板是保护层,底板保护层不会是聚苯板的,一般采用细石混凝土保护层处理。你在看看图纸的要求是什么吧。
这部分就需要重复计算的,重复计算才符合要求的。
2016-08-13 07:40:42
-
1、计算防水的时候有“轻质混凝土找坡兼找平(最薄处30MM)”,这个找坡在计算面积的时候要不要考虑外伸20MM?
——:这里为什么要考虑外伸20mm?
2、地下室顶板与主楼相接处卷材上翻,是只计算主楼外墙面上翻吗?
——:是的
3、墙面阴角阳角计算附加层时,两边各500mm,阴阳角间隔很小,如图,是否要计算两遍(阴角一个,阳角一个)?
——:附加层不计算的
4、地下室顶板阴阳角是指与墙相接处吗?
——:是的
5、如图,做法塑聚苯板和防水卷材是相同工程量吗?
——:是的,这个苯板是防水的保护层
2016-08-12 20:13:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看