5层商铺框架结构与框剪结构怎么区分?
商铺的地下室外围有剪力墙,但地下室中间及一层以上都是框架结构的,这种情况的,我该认为它是框架结构呢,还是框剪结构?还是把地下室是框剪结构,地上是框架结构,两个情况分开算?问题补充:我这项目,有3个工程(两个商铺,1个27层高层),它们共用一个地下室,地下室外围是剪力墙结构,地上商铺按框架结构的,高层又是框剪结构的? 我可不可以在画图时,我把地下室按框剪结构画,地上商铺按框架结构画,高层按框剪结构画?这样可以吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
地下室框剪结构,地上是框架结构。
2016-08-14 11:55:05
-
这种情况按框架结构计算,因为地下室是要求有防水的,所以外墙用混凝土结构的剪力墙。
2016-08-14 11:48:57