null 2016-08-14 16:22:25 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 3129查看 2回答
未注明配筋的底筋为双向C8@200
这个板筋图中有标注如下:图中板面筋双向拉通C8@200,图中所示短筋(面筋)为除拉筋以外的+面筋。未注明配筋的板底筋为双向C8@200。这个怎么理解。 我理解为所有板都布双向拉通C8@200面筋,而底筋有特别注明配筋的板就按注明的布,没有注明的,就都布上双向C8@200底筋。对不对。 按这个图,我是不是在软件里给所有板布上双网双向的C8@200受力筋。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:理解没有错,本图中,除板洞口外,双层双向C8-200。然后另加支座负筋,K8。S8。K10。布置长度为标注所在本跨梁。
2016-08-14 16:52:29
-
是的,您的理解是正确的
2016-08-14 16:42:33