• 总说明中只提到了独基JC中加密箍3A8,而抗水板与挡墙,抗水板与柱和筏板与柱均未说明加筋箍

    我在计算设置里设得3A8,但这只是JC中的,筏板与柱,抗水板与柱都没说明,这样设置合理不

    独基

    总说明

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:我在计算设置里设得3A8,但这只是JC中的,筏板与柱,抗水板与柱都没说明,这样设置合理不【这样设置合理,因为软件只能设置根数或者设置间距500,你不能填写箍筋直径不然软件全部识别为c8,是的,软件会按照柱的箍筋自动识别,因为柱箍筋规格不同。软件只能设置一种情况呀。要想分别设置就需要先按照3a8设置,计算完成后锁定构件,在设置500,计算筏板。

    答疑解惑

    2016-08-14 17:54:39 

  • 这是柱子插筋的箍筋在基础中的根数,在基础构件中不需要考虑柱子的插筋,布置柱子后软件自动计算。

    2016-08-14 17:32:43 

  • 这样的情况是说独立基础是3a8,其他基础就按图集规定的直径同柱箍筋,间距小于等于500,且不少于2根。

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2016-08-14 17:28:10 

  • 你好:既然图纸是这样要求的,我们按图纸施工没有错。在柱子的计算设置里去定义一下3A8.

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2016-08-14 17:41:14 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!