• 高层住宅电气照明问题

    请问各位前辈,高层住宅电气系统图 2~12层630A插接母线,13~22层是一个线路630A插接母线;23~31层是另一个线路630A插接母线,这个插接母线时没个楼层都有还是第一个线路插接母线装在2层,第二个线路的装在13层,第三个线路装在23层,插接母线是不是装在垂直桥架内,请指教一下,谢谢

    系统图

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    高层住宅电气系统图 2~12层630A插接母线,13~22层是一个线路630A插接母线;23~31层是另一个线路630A插接母线,这个插接母线是第一个线路插接母线从低压配电房至第12层,供2~12层用电;第二个线插接母线从低压配电房至第22层,供13~22层用电第三个线插接母线从低压配电房至第31层,供23~31层用电插接母线不需要装在垂直桥架内,直接安装在强电井内

    2016-08-15 10:51:20 

  • 这应该是电缆街道2层、13层、23层后再连接到封闭母线槽中的。

    2016-08-15 09:12:01 

  • 插接母线不是装在垂直桥架内r的,是需要单独敷设的封闭母线槽。

    2016-08-15 16:43:41 

  • 插接母线本身就是类似桥架似得,只需要对接就行,直接安装,不需要在设置保护套,一般在电井中安装

    2016-08-17 17:15:17 