so****@sina.com 2016-08-15 15:46:27 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1615查看 3回答
电梯基坑布置
电梯基坑布置时提示底标高不能大于或等于顶标高,筏板顶标高为-24.05,板厚为800,电梯基坑板顶标高为-25.78,这种情况应该怎么处理呢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2016-08-15 20:32:04
-
你好:提示电梯基坑底标高不能大于或等于顶标高,说明电梯基坑底标高有问题,你看一下电梯基坑底标高是否设置正确。
2016-08-15 18:45:11
-
您想啊,如果您的电梯基坑的顶标高高于您的筏板基础的顶标高
那就没有坑了啊
您基坑怎么会高出呢?
您想想看
高出来了,哪还有坑啊?(只有低于,才可以算是坑的啊)
如果设计真是这样,您就用筏板基础+剪力墙围起来,作为集水坑就好了
2016-08-15 19:59:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看