暮 2016-08-16 14:50:25 | 安徽省 安装 | 1930查看 3回答
请问排水管管材如何区分?
设计说明:.排水立管采用硬聚氯乙烯(PVC-U)中空壁消音排水管,通气立管和排水横支管采用硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁排水管,承插式胶粘剂粘接。±0.00以下的重力流排水横干管采用离心浇铸排水铸铁管,除锈后,外刷冷底子油一道,热沥青两道防腐。此工程无地下室,请问1、“±0.00以下的重力流排水横干管采用离心浇铸排水铸铁管”代表的是室内室外埋地管是这个管材么?2、比如首层单排分支管DN75埋深1.15米(至台式面盆),那么这个管的管材也是离心浇铸排水铸铁管么?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、“±0.00以下的重力流排水横干管采用离心浇铸排水铸铁管”代表的是室内室外埋地管是这个管材么?
答:±0.00以下的重力流排水横干管采用离心浇铸排水铸铁管,代表的是室内各回路的水平排水总干管(至室外埋地管建筑物外墙皮1.5处)。各排水立管出地面(±0.00)300mm后才转换为采用硬聚氯乙烯(PVC-U)中空壁消音排水管。
2、比如首层单排分支管DN75埋深1.15米(至台式面盆),那么这个管的管材也是离心浇铸排水铸铁管么?
答:首层单排分支管DN75埋深1.15米(至台式面盆),这个管的管材也是离心浇铸排水铸铁管。首层单排的基本上采用离心浇注排水铸铁管(至少±0.00 300mm以下的全部要乘以离心浇注排水铸铁管)。
2016-08-17 04:16:46
-
1、“±0.00以下的重力流排水横干管采用离心浇铸排水铸铁管”代表的是室内室外埋地管是这个管材么?
±0.00以下的重力流排水横干管采用离心浇铸排水铸铁管代表的是室内室外埋地管建筑物外墙皮1.5处,有排水井的到第一个污水检查井。
2、比如首层单排分支管DN75埋深1.15米(至台式面盆),那么这个管的管材也是离心浇铸排水铸铁管么?
首层单排分支管DN75埋深1.15米(至台式面盆),这个管的管材不是离心浇铸排水铸铁管,是用硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁排水管
排水横干管DN100的采用离心浇铸排水铸铁管即可
2016-08-16 15:21:32
-
、“±0.00以下的重力流排水横干管采用离心浇铸排水铸铁管”代表的是室内室外埋地管是这个管材么?离心浇铸排水铸铁管
2、比如首层单排分支管DN75埋深1.15米(至台式面盆),那么这个管的管材也是离心浇铸排水铸铁管么?水平管需要用离心浇铸排水铸铁管,一般高层建筑都这么设置
2016-08-17 17:17:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看