  • 已采纳
    一个入户总电源+一台(或排)配电柜,按1个系统调试计算;如果是双电源供电的,要计算为2个系统(送配电系统调试)。

    2016-08-17 14:46:58 

  • 一个住宅楼套几个电气系统调试,要根据系统配电设备而定。

    送配电设备调试中的1kV以下定额适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路;从配电箱至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试定额内。送配电设备系统调试包括系统内的电缆试验、瓷瓶耐压等全套调试工作。

    定额皆按一个系统一侧配一台断路器考虑。若两侧皆有断路器时,则按两个系统计算。如果分配电箱内只有刀开关、熔断器及空气开关等不含调试元件的供电回路,则不作为调试系统计算。

    送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括有特殊要求的照明供电回路)的系统调试。凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等需要施工现场进行调试的元件,均按调试系统计算,否则不计算调试费。

    2016-08-17 11:23:38 

  • 一个入户总电源按一个系统调试计算。

    2016-08-17 11:06:46 