遥想公瑾当年 2016-08-19 09:18:25 | 山东省 安装 | 1355查看 4回答
应急照明线问题
如图中,应急照明是三根线还是四根线?计算应急照明线是只计算L还是L和L1都需要计算?如果计算四根线是NHBV-4*2.5吗?谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如果计算四根线是NHBV-4*2.5吗?
答:对。其中 L 为正常照明火线(火灾时停用); L1 为强启火线(火灾时启用); N 为零线; PE 为接地线
2016-08-19 15:33:40
-
按照图纸看应该是4根线,最好按图纸标注,如上图纸不明确,最好要求设计单位明示
2016-08-19 17:11:28
-
应急照明是现在的设计都是4根线,你图上的要按照NHBV-4*2.5来计算
2016-08-19 09:42:34
-
图纸是3*2.5啊 不是4*2.5啊 计算要按图纸走的 如果做的是四根线 那要有东西的
2016-08-19 10:55:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看