木桃与琼瑶 2016-08-20 08:14:47 | 山东省 安装 | 3819查看 3回答
像这种放水阀比末端试水装置少一个截止阀。是不是该套末端试水装置?
套末端试水装置的同时,可以这样做吗? 第一种,在末端试水装置定额含量里,修改截止阀含量 第二种,单独列一个截止阀丝接定额子目,个数改成负数 应该做哪一种?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳像上图放水阀比末端试水装置少一个截止阀。套末端试水装置的同时,单独列一个截止阀丝接定额子目,个数改成负数。
2016-08-20 09:15:46
-
右侧要单独计算一个阀门。
2016-08-20 08:33:33
-
首先,左图放水阀的套项应该直接套末端试水装置这个定额子目,子目里需要含一个截止阀一个气压表。
其次,右图末端试水装置直接套用末端试水装置即可,子目里需要含2个截止阀一个气压表,或者其中一个截止阀单独套定额。
2016-08-20 10:03:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看