jay635789731 2016-08-21 14:57:17 | 广东省 土建 | 1979查看 2回答
这种连体集水坑怎么处理
如图,这两个集水坑尺寸不一样,底标高一样,我试着定义两个集水坑来布置,但是感觉好像错了。但是如果用定义筏板界面那C14-200的钢筋(坑壁水平筋)又处理不了,如果四周用剪力墙定义的话,它还有放坡的部分,更难处理。请问用什么方法处理这种连体集水坑
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这样都是用一个集水坑处理就可以的,其中19.04部分是后期回填的,这个在钢筋中不用考虑你,在工程量计算的时候表格计算一下就可以。。
2016-08-22 07:47:55
-
依据你提供的平面图所示,先将整个集水坑底按照18.00m标高施工,然后在将周边须要回填至20.85m标高部位的地方回填好即可,回填部分可以增加构造钢筋(采用混凝土回填才须要),若采用轻质砌块(或陶粒混凝土、珍珠岩等轻质材料)回填,可以不用考虑增加构造钢筋。
2016-08-22 09:20:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看