累了 2016-08-22 16:47:22 | 北京市 安装 | 3321查看 2回答
低压配电箱调试问题
低压配电箱按回路进行调试。可组4-32等定额,还需要单独在组送配电系统调试么?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
低压配电箱按回路进行调试。可组4-32等定额,还需要单独在组送配电系统调试么?
答:不可以。送配电系统调试费是指进户电源与主配电柜(或一排配电柜)之间的调试。
(另外,电气调试没有4-32这个子目,只有14-22、14-23的子目)
2016-08-23 07:34:58
-
低压配电箱没有可调试元件是不可以计算调试费的
2016-08-22 21:03:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看