木桃与琼瑶 2016-08-24 09:00:23 | 山东省 安装 | 2120查看 2回答
如图所示,2FP是指总线消防电话线+电话插孔线=4*1.5
是不是指,总线消防电话线是1个2*1.5;电话插孔线又是1个2*1.5? 如果是的话,请大家看一下我对图三的理解对不对。 我的理解是,下面的箭头所标的回路是4*1.5,上面所标的箭头是2*1.5,
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般情况下设计都是电话线和手报插孔的电话线分两路,你这套图纸合并在一根导管里,那就是每路WDZCN-RVS-2*1.5,下边的箭头是WDZCN-RVS-4*1.5,上边的箭头是WDZCN-RVS-2*1.5
2016-08-24 13:03:40
-
下面的管线是4*1.5+2*2.5的因为声光报警器也需要电源线的,而且警铃的电源也要从下面的管线连接过去
2016-08-24 11:08:30