• 框剪结构在计算工期时应该按现浇框架结构还是按全现浇结构计算

    项目为框剪结构,在计算工期定额时甲方认为应该按照全现浇结构计算工期,施工方认为短肢剪力墙应该按照现浇框架结构计算工期,请问您有没有什么相关文件支持采用现浇框架结构计算的
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    框剪结构在计算工期时应该 按全现浇结构计算 .

    2016-08-24 14:54:51 

  • 已采纳
    框剪结构各框架结构是不同的结构,所以框剪结构在计算工期时应该按全现浇结构计算工期。

    2016-08-27 09:37:53 

  • 框剪结构在计算工期时应该按框架结构计算。区分在于墙体是否是一种还是二种,全现浇结构(只有一种钢筋混凝土墙体)主体施工完即可进入装修阶段,而框剪结构一般至少有二种墙体(钢筋混凝土剪力墙与砌体填充墙),主体施工完后要进行二次结构施工(即砌体砌筑与构造柱过梁等施工)。因此在工期计算上是有本质的区别,因框剪结构的施工过程与框架结构一致,因此应该按框架结构计算最为合理。

    2021-04-20 13:58:18 