jay635789731 2016-08-27 08:22:07 | 广东省 土建 | 633查看 6回答
钢筋连接这样设置对吗?
是不是直接按照(3)的来设置,小于14的都用绑扎,16-22的用电渣压力焊,然后大于25的用直螺纹套筒,如图我那样设置对吗?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2016-08-27 13:44:51
-
你这样设置对的
2016-08-27 13:47:46
-
是不是直接按照(3)的来设置,小于14的都用绑扎,16-22的用电渣压力焊,然后大于25的用直螺纹套筒,如图我那样设置对吗?
千赢官网首页登录入口的设置像你的截图中(16-22的用电渣压力焊)只是用于竖向钢筋,横向钢筋电渣压力焊应该改为电弧焊。
2016-08-27 16:51:19
-
这样的调整设置是正确的,实际上调整柱或剪力墙纵筋的信息就可以了,就是说也只有这两个构件是需要计算这些相应的内容,其它的设置后也不会去计算对应的内容,因为这方面定额规则是不能另外计算的。
2016-08-27 16:30:46
-
是不是直接按照(3)的来设置,小于14的都用绑扎,16-22的用电渣压力焊,然后大于25的用直螺纹套筒,如图我那样设置对吗?
你的设置中,16~22的部分设置有点问题,说明中要求采用焊接,在实际中一般是采用对焊或电弧焊连接,电渣压力焊只能用于竖向构件,在柱列可以这样选择,其他列中应选择对焊或电弧焊.
2016-08-27 15:29:13
-
是直接按照(3)的来设置,小于14的都用绑扎,16-22的用电渣压力焊,然后大于25的用直螺纹套筒,如图我那样设置应该是对的。
2016-08-27 16:16:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看