木桃与琼瑶 2016-08-27 17:34:49 | 山东省 土建 | 8033查看 5回答
双排外钢管脚手架6m/15m/24m以内,分别在什么时候套用?
None
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳双排外钢管脚手架6m/15m/24m以内,是指建筑物檐高。如下图,建筑物檐高为16.8-0.4=16.4,应该套用24m以内的脚手架;
2016-08-28 05:58:21
-
高度双排脚手架在6m、15m、24m、一般都 适用为外脚手架,内脚手架为满堂脚手架。
2016-08-27 18:11:05
-
这样就是根据你的实际搭设高度选用的,6m内一般是用在柱、梁的脚手架中的,15m和24m都是用在外墙脚手架根据高度选用的
2016-08-27 17:43:09
-
你好:就设计图纸的外墙高度分别对照套用定额子目即可。
2016-08-27 18:33:46
-
当不能计算综合脚手架时,比如旧房改造,外墙需要搭设脚手架时,就要按照相应的高度套用双排外钢管脚手架。
2016-08-28 09:12:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看