• 阳台的雨水管需要计算套管跟阻火圈吗?

    废水管在管井,连接的地漏需要换算系数1.3吗?在阳台的雨水管需要计算套管跟阻火圈吗?还是不做

    阻火圈

    塑料套管

    问题补充:如果穿套管是穿塑料套管还是钢套管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    阳台的雨水管,如果是钢管就不需要计算,如果是塑料管需要计算套管阻火圈。

    废水管在管井,连接的地漏需要换算系数1.3。

    如果穿套管,按高层建筑防火规范是穿钢套管。

    详见《建筑给排水及采暖施工及验收规范》

    答疑解惑

     

    2016-08-28 08:46:01 

  • 管井内的地漏安装人工费要*1.3计算的。

    雨水管的材质如果是金属管,就不需要阻火圈,如果是塑料类管材,就需要安装阻火圈。

    2016-08-28 08:46:51 