晨晨晨 2016-08-28 14:38:00 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1920查看 3回答
关于板的受力筋和负筋在千赢官网首页登录入口的定义,希望路过的老师能指导一下
老师好,就是图1中 里面说明写了未标注的按照双向拉通去做(例如 面筋是A6-200,底筋是A6-250)那么 图2中的板没有底筋 我按照 说明去做 然后 图3中 有了底筋 没有面筋 我还需要去布置面筋吗?(期间我问了一些朋友 有人说 要布置双向拉通面筋给它 也有朋友说 不用布置 就布置图纸中的两条底筋就好了) 老师们 以你们经验 要布置吗? 还有 就是 图4中的负筋 没有显示钢筋信息 我是按照 说明里 未注明的配筋量图表钢筋去布置吗(图纸配筋图标中 该层板厚120 面筋C8-200 底筋A6-130) 还是按照他旁边那根C6-200去做 有点长,十分谢谢老师看到这里QAQ
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
双向是指XY两个方向,只有底筋,没有面筋。双层双向是指XY两个方向底筋和面筋都有的。像图纸注明中说的双向布置,但也有少部分板也有面筋,这种就要按图纸上画的布置了,大部分还是双向布置的。
第一张图中注明就说了,是双向钢筋拉通,所以是没有面筋的,如果图中有部分板有面筋,就要布置上。
第二张图中没有标注,就按说明布置双向钢筋就好了。
第三张图中既然画了底筋,就按图中标注画。
第四张图中负筋没有标注,就按说明布置。
如下图示意:
2016-08-29 10:50:20
-
2016-08-29 08:08:16
-
老师好,就是图1中 里面说明写了未标注的按照双向拉通去做(例如 面筋是A6-200,底筋是A6-250)那么 图2中的板没有底筋 我按照 说明去做 然后 图3中 有了底筋 没有面筋 我还需要去布置面筋吗?(期间我问了一些朋友 有人说 要布置双向拉通面筋给它 也有朋友说 不用布置 就布置图纸中的两条底筋就好了) 老师们 以你们经验 要布置吗?
【你是需要双层双向布置板底筋和面筋,说明中就是说的双向拉通的,你途中的负筋是在双向拉通的基础上又增加的,可以看到钢筋级别前面都有+号的,这就是告诉你在布置面筋的基础上附加钢筋的意思】
还有 就是 图4中的负筋 没有显示钢筋信息 我是按照 说明里 未注明的配筋量图表钢筋去布置吗(图纸配筋图标中 该层板厚120 面筋C8-200 底筋A6-130) 还是按照他旁边那根C6-200去做 有点长,十分谢谢老师看到这里QAQ
【应该是要按照说明的钢筋配置的】
追问(2016-08-28 15:51:14):老师您好,您前面回答的 我有点理解不了,图中标注②的那张图,那块板有标注了底筋我在千赢官网首页登录入口画了一条底筋 但是里面没有标注面筋,我要按照标注说明布置双向拉通的面筋给它吗 还是那块板只要定义底筋就够了 ( 负筋那块我明白了 谢谢您)【你看说明中是配筋双向拉通,除非他说明的仅针对与120厚的板,否则就是所有的板都要双向布置的,也就是你的标注2的板也要按照这个布置面筋】2016-08-28 15:30:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看