消防管线.
《火灾自动报警系统施工及验收规范》中第三章系统施工章节中第3.2.6条规定:从接线盒、线槽、等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路,当采用金属软管保护时其长度不应大于2m. 请问,这个金属软管是指的明装管吗?如果是的话,从线槽里引到探测器底座能直接用明管吗?不需要走暗管进入接线盒里吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
比如说从线槽引到吊顶上安装的探测器的底座这段管用软管,这段软管虽然在吊顶里,也按明管计算,既然有了软管了就不需要其他的管
2016-08-28 22:44:05
-
《火灾自动报警系统施工及验收规范》中第三章系统施工章节中第3.2.6条规定:从接线盒、线槽、等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路,当采用金属软管保护时其长度不应大于2m.
这个金属软管是指的明装管。如果是的话,从线槽里引到探测器底座能直接用明管,规范意思是说,如果明敷设时采用“金属软管”保护管,线路无法暗敷设时采用明敷设,不是不需要走暗管进入接线盒里。
2016-08-28 17:41:50
-
《火灾自动报警系统施工及验收规范》中第三章系统施工章节中第3.2.6条规定:从接线盒、线槽、等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路,当采用金属软管保护时其长度不应大于2m. 这个金属软管是指的明敷设金属软管,从线槽里引到探测器底座不需要走暗管进入接线盒里