郭敏 2016-08-31 20:40:02 | 山东省 安装 | 850查看 2回答
山东青岛墙体套管大小界定
鲁建(2003)6号安装工程计算规则第五册第八章中:套管制作与安装,分一般穿墙套管和柔性、刚性防水套管,根据介质管径的规格以个为计量单位。 1.请问这是以给水工作管径计套管管径?柔性套管我知道是按工作管径计算,但是刚性套管都比工作管径大两号啊? 2.DN50*8为一组电气套管,计算时按一根DN50管计算对吗? 3.接线盒刷漆有没有合适定额用?能不能按展开面积算?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、定额已经考虑大两号的材料,这三种套管都要以介质管径的规格套定额。2、DN50*8为一组电气套管,计算时按八根DN50管计算。3、.接线盒刷漆可借用管道刷漆定额,按展开面积算;
2016-09-01 07:30:20
-
1.请问这是以给水工作管径计套管管径?柔性套管我知道是按工作管径计算,但是刚性套管都比工作管径大两号啊?
答:三种套管都按工作管径计算(套子目),套管制作时是按工作管径大两号,制作与计算不一样。
2.DN50*8为一组电气套管,计算时按一根DN50管计算对吗?
答:对
3.接线盒刷漆有没有合适定额用?能不能按展开面积算?
答:需要刷漆的接线盒好像不准使用了吧。
2016-09-01 08:01:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看