结算时桩长如何确定
本项目采用工程量清单综合单价方式计价,现地基处理采用高压旋喷桩,设计说明了桩端进入持力层不小于0.5米,施工时桩顶高出设计桩顶标高不少于0.3米,截桩后平均桩长为5米,实际施工中因场地原因持力层的深度会有变化,每根桩的长度也会不同。按清单计价规范2013计算规则为按设计图示尺寸以桩长计算。那我结算时如何确定桩长,比如1#桩截桩前的实际桩长为5.3+高出桩顶的0.3米,结算时是按5.3+0.3米计算还是按图纸上的5+0.3米计算呢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个肯定是要加上0.3的技术规范就是这样的
2016-09-02 15:02:01
-
已采纳
你好:本项目采用工程量清单综合单价方式计价,现地基处理采用高压旋喷桩,设计说明了桩端进入持力层不小于0.5米,施工时桩顶高出设计桩顶标高不少于0.3米,截桩后平均桩长为5米,实际施工中因场地原因持力层的深度会有变化,每根桩的长度也会不同。按清单计价规范2013计算规则为按设计图示尺寸以桩长计算。那我结算时如何确定桩长,比如1#桩截桩前的实际桩长为5.3+高出桩顶的0.3米,结算时是按5.3+0.3米计算还是按图纸上的5+0.3米计算呢
【 按照每根桩的实际长度计算 】【桩顶的实际标高就包括了超灌的0.3m】如果按照设计桩顶标高就要加0.3m
2016-09-01 17:14:54
-
桩基结算(据实计量)都是要以审核过(监理和业主方)的打桩记录表办理,设计桩顶标高不少于0.3米必须计量。
2019-06-23 21:09:57