hzz 2016-09-01 17:59:39 | 广东省 土建算量GCL2013 | 2624查看 2回答
关于柱工程量问题
RT:我是广东地区的。一般情况下,钢筋导入图形,默认不勾选暗柱,到图形里都没什么问题。 现在出现的疑问是:像一些特殊的转角异形柱,例如附图,是应该并入直型墙呢?还是套取异形柱呢?定额里是小于1.5m算柱,大于1.5按墙,那这里按异形柱套取应该没问题吧?然后就是,计算规则里有一句“墙垛、暗柱、暗梁及墙凸出部分并入墙体积”,那么如果附图是长度大于1.5m的柱,这凸出的部分应该算是柱凸出的部分,而不是墙凸出的部分,那这里要怎么解决?是不是与墙等宽的部分就按墙,凸出部分按柱独立计取?倘若是,那用代码怎么表示?我是偏向于全部按墙计取,实际现场支模绑扎和浇筑也是墙柱一起的,所以基价应该也是一样的。有没有权威的可以帮忙解释一下,给出相关依据。或者给出对应链接、规范条文也行。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:
1.现在出现的疑问是:像一些特殊的转角异形柱,例如附图,是应该并入直型墙呢?还是套取异形柱呢?
——这个地方应该按照直形墙套定额,不能按照异形柱。
2.定额里是小于1.5m算柱,大于1.5按墙,那这里按异形柱套取应该没问题吧?
——关于这一条的理解是这样的。异形柱和矩形柱是针对框架结构来说的,指的是柱子是受力结构,墙体是填充结构。当受力结构的柱子大于或者小于1.5米,就按照不同的定额套。就是说这个解释的适用情况是框架结构,是柱子和砌体墙相交的情况。
3.然后就是,计算规则里有一句“墙垛、暗柱、暗梁及墙凸出部分并入墙体积”,
——关于这一条的理解是这样的。异形柱和矩形柱和暗柱虽然都名字叫柱,但是他们有着本质的区别。暗柱是剪力墙的一部分,本质是墙。然后你的异形柱是和混凝土墙相交,不管它的截面是否和墙同厚,都要按照剪力墙套定额。如果是和砌体墙相交,不管它的截面是否和墙同厚,都要按照异形柱套定额。这一条解释的意思就是对剪力墙结构中截面不同厚时怎么处理进行说明的。
——都套剪力墙,突出部分并入剪力墙中。
5.有没有权威的可以帮忙解释一下,给出相关依据。或者给出对应链接、规范条文也行。
——你要的权威就是101图集和第3中的定额解释。你只有熟读101图集,懂结构才能准确的使用软件,才能准确的算量。
追问回答:
还是以上面的图为例,与墙等宽的柱,这里的等宽应该是指的柱与剪力墙连接位置的宽度,而不是说柱截面的最大宽度吧?——是的,等宽指的是连接处的剪力墙与柱同宽。而如果这矩形端柱是约束边缘端柱,那就与墙等宽了,这种情况应该怎么解决,不是应该套剪力墙吗?——剪力墙结构中,不管它同宽还是不同宽,都要并入剪力墙中,作为剪力墙的一个加强构件。剪力墙结构的受力是剪力墙受力,并不是柱子受力。这个位置凸出来的柱子和墙共同受力。
2016-09-01 20:00:19
-
答:一、你的截图是暗柱吗?如果是暗柱则与剪力墙相接的,按剪力墙计算。如果不相接,是独立存在的,是异形柱,用框架柱定义并布置。
2016-09-01 20:00:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看