42****@qq.com 2016-09-02 16:20:34 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 4074查看 3回答
剪力墙纵筋搭接率25%与50%差异
将剪力墙纵筋搭接率分别调成25%和50%,计算出来的结果有差异,经仔细对比,纵筋根数有差异,为什么呢?纵筋间距没有调整,为什么根数出现变化?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:剪力墙纵筋搭接率25%和50%时,它们错开的根数不同,如果上下主筋有变化时,钢筋量会有点差距的。
相同时结果一样,因为剪力墙的竖向筋搭接长度与接头百分率没有关系,都是统一按照1.2倍的锚固长度来搭接的。
2016-09-02 16:33:32
-
剪力墙不要调成25%的接头
调成25%接头,一般住宅层高会发生错不开 的情况,有时候会造成纵筋不对。需要结合上下层来看
调成100%并在设置中调成“按平法计算”就可以了。
正如楼上所说,墙钢筋搭接就是1.2倍的锚固长度固定值,跟错开多少没有关系。
2016-09-02 17:05:30
-
答;经仔细对比,钢筋直径相同,间距相同,其它条件相同,结果是一样的。
2016-09-02 16:45:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看