simikky 2016-09-04 11:53:44 | 河北省 其他专业 | 15574查看 1回答
环氧沥青防腐层套用定额
河北2012定额中没有混凝土基础环氧沥青防腐定额子目,结算时能否套用市政隧道中的环氧沥青放水层定额子目,放水层不是防腐层,施工应该不一样。疑问有三点,请具有实际施工经验的高手指点: 1.固化剂含量隧道环氧沥青放水层定额中非常高,与环氧沥青比例为1:1,全国基础定额混凝土基础环氧沥青防腐层是10:1,是不是放水与防腐施工工艺不一样,根本不能用一个定额。 2.隧道环氧沥青防水层100平米人工为15.03工日,全国基础定额混凝土环氧沥青防腐100平米为工日5.4工日,能否认为隧道是刷三遍成活的?从工日上看是三遍的,但是从材料上看均是100平米26.5KG,感觉隧道环氧沥青放水层又是一遍的。 3.鉴于以上区别,是否不能参照隧道环氧沥青放水层定额去计价混凝土基础环氧沥青防腐子目,应参照全国基础定额补充子目?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,我个人看法,防腐就套取防腐的定额,不要套取防水定额
2016-09-05 06:22:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看