叶木林森 2016-09-05 16:33:02 | 陕西省 土建 | 1271查看 2回答
陕西外墙脚手架计算
1.外脚手架从设计室外地坪至外墙的顶板面的高度计算,那如果有一层地下室呢?地下室是不是也要计算外脚手架?地下室的外脚手架工程量是并入地面上层一起套定额,还是单独计算面积后单独套13-1? 2.“整体满堂钢筋混凝土基础,凡其宽度在3m以上,深度在1.5m以上时,增加的工作平台按其底板面积计算满堂基础脚手架工程量”。满堂基础一般都很宽啊,远远不止3m,那定额规定的这个宽度3米和深度1.5米指的是什么部位?满堂基础脚手架定额是套满堂脚手架基本层吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.外脚手架从设计室外地坪至外墙的顶板面的高度计算,如果有一层地下室部分不能与室外脚手架一起计算外脚手架;地下室的外脚手架工程量不能并入地面上层一起套定额,应该单独计算面积后单独套用地下室高度的脚手架定额子目。 2.“整体满堂钢筋混凝土基础,凡其宽度在3m以上,深度在1.5m以上时,增加的工作平台按其底板面积计算满堂基础脚手架工程量”。定额所指的3m是宽度只要超过3m就可以计算满堂基础脚手架工程量,深度1.5米指的是室外地坪至基础底标高之间的深度。
2016-09-06 07:09:32
-
你好:地下室的脚手架单独计算工程量,按10米以内的套用脚手架定额子目。
2016-09-05 18:53:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看