拼命三郎 2016-09-09 21:31:29 | 江苏省 安装 | 360查看 2回答
安装工程中电气问题
我选择了一个回路,查看工程量,请问图中的预留长度是什么?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
就是定额计算规则中的配线进入开关箱、柜、板的预留线,
追问(2016-09-09 21:44:39):
这一个回路中只有配电箱与桥架双管灯和开关,请问3M的预留长度怎么计算得来呢?【这个回路应该是3根线进入箱柜,然后每根进入箱内为配电箱的宽度+高度为1m的,3根1m的预留线】2016-09-09 21:36:32
-
这一个回路中只有配电箱与桥架双管灯和开关,请问3M的预留长度怎么计算得来呢?
答:配电箱的半周长是:(0.5+0.6)*3根=3.3米,你的截图里面是3.3米,不是3米。
2016-09-09 22:56:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看