迷糊 2016-09-11 11:03:59 | 浙江省 其他专业 | 989查看 2回答
楼梯的工程量计算
新手求教 如图示楼梯尺寸 按10定额算工程量 是不是(3.9-0.24)*(2.7-0.24)*3层=27.01㎡ 求教计算的对不对。 感觉心虚啊 ,如果不对麻烦列下计算过程。 另 书上说楼梯的砼方量和模板通用阴影计算规则,那模板是否就是27.01 砼方量只要再乘板厚就可以了?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这是您楼梯的投影面积范围,是从楼梯梁开始的,楼梯梁以内的都是属于楼梯的,楼梯梁以外的是属于楼层的
我看您的平面图,3.9不应该-0.24的,因为您3.9是在楼梯梁的中心线上的吧
如果您单独提取混凝土的消耗量,那就要您计算实际的混凝土,但是定额就是安装投影面积来分析的
定额的计算基数是100厚的楼梯板,如果厚度不同,是有调整厚度的
2016-09-11 11:08:45
-
新手求教 如图示楼梯尺寸 按10定额算工程量 是不是(3.9-0.24)*(2.7-0.24)*3层=27.01㎡ 求教计算的对不对。 感觉心虚啊 ,如果不对麻烦列下计算过程。 另 书上说楼梯的砼方量和模板通用阴影计算规则,那模板是否就是27.01 砼方量只要再乘板厚就可以了?
3.9不应该再减0.24的,因为一墙那一边应该是-0.12,但是你平台那边应该是计算到梯梁的,就是说应该算到梁外,再加0.12,所以3.9不用再减0.24
2016-09-11 11:35:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看