格格式化 2016-09-12 14:14:04 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 10182查看 4回答
图纸中说板采用双层双向,但是还标有跨板受力筋如何布置这种类型的钢筋
图纸中说这种板的配筋为双层双向C8-200,现在图中又有跨板受力筋,如何理解这种布筋方式
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:C8- 150,没有标注附加两个字,原说明是双层双向C8-200。按原位标注优先原则,这一位置有C8-150替换C8-200,(面筋)
2016-09-12 14:21:52
-
你好:请把图纸说明里的配筋要求截来看一下,图纸上应该是说没有标注配筋的板按c8-200双层双向布置。这里水平向的板标注了,就不要搂说明里的配筋了。
截图吧,第5条没有看明白.还有一个是200和150的间距不可能同时布置.
2016-09-12 14:25:26
-
像这样的应该是还有附加筋的
用跨板受力筋来布置
2016-09-12 14:17:30
-
图纸中说这种板的配筋为双层双向C8-200,现在图中又有跨板受力筋,如何理解这种布筋方式
图纸中说这种板的配筋为双层双向C8-200,现在图中又有跨板受力筋,这种跨板受力筋为面层钢筋 的附加筋,在软件定义了双层双向钢筋后,再用跨板受力筋定义,重复布置即可.(按你说明中5条中,已说明为图中标注的配筋为附加钢筋了.
2016-09-12 14:44:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看