GAR 2016-09-12 15:57:28 | 广东省 其他专业 | 1869查看 2回答
与承台顶等高的基础梁钢筋是算至承台边吗?基础梁钢筋是按照KL或L的构造来计算吗?
如图,上图是桩基础平面图,下图是基础梁钢筋图。承台顶和基础梁顶都为-0.5m。我想请问基础梁内的钢筋是算至承台边还是柱边?如果算至承台边,比如最左侧那个梁是2跨,不就断成两截,通长筋怎么办?如果算至柱边,承台内本来有钢筋笼,承台内的钢筋又好像太多了
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
上图是桩基础平面图,下图是基础梁钢筋图。承台顶和基础梁顶都为-0.5m。我想请问基础梁内的钢筋是算至承台边还是柱边?如果算至承台边,比如最左侧那个梁是2跨,不就断成两截,通长筋怎么办?如果算至柱边,承台内本来有钢筋笼,承台内的钢筋又好像太多了
你截图中的基础梁为基础联系梁,基础梁的钢筋是算到柱边,标准图集中的做法就是这样的,以前的03G图集中是到承台边断开.
2016-09-12 17:00:20
-
答:你的截图是基础联系梁,在柱内锚固的,支座负筋在上部的。先布置承台,再布置柱,画基础联系梁时画到柱中。与框架梁的方法相同,定义时也是在框架梁中,类型为基础联系梁。
2016-09-12 16:19:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看