153****9530 2016-09-13 21:34:34 | 北京市 云翻样 | 2921查看 2回答
钢筋算量中墙的垂直筋搭接方式
请教各位前辈,钢筋算量中墙的垂直筋搭接方式,如下图
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请教各位前辈,钢筋算量中墙的垂直筋搭接方式,如下图
垂直钢筋一般为电渣压力焊,你看图纸总说明上如果有说要求钢筋采用焊接或者机械连接的话,那么垂直的钢筋一般就是电渣压力焊,水平钢筋也就是梁筋就是直螺纹或者套管连接。如果你自己不知道怎么定义的话,用软件默认的情况就行了,软件考虑的就是通常情况的连接方式
2016-09-13 22:39:51
-
这样设置是可以的,不过14的也可以设置为电渣压力焊接头的,实际施工中一般14的都是使用电渣压力焊接头,少部分12的也是i用电渣压力焊接头的
2016-09-13 21:40:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看