wa****@163.com 2012-10-16 11:56:15 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1256查看 3回答
框架结构关于构造柱布置问题:
关于构造柱布置问题:设计说明中有这样一条:在主体对应构造柱的柱底部和柱顶部位置处,均应在主体结构中预埋与构造柱同等数量的短筋,埋入与伸出长度为500mm,以便于构造柱搭街!我的理解是在主体位置预留的钢筋是应该在构造柱计算设置中改为上下均预留钢筋,但是在绘制好后,计算结果中显示如图: 我认为构造柱中纵筋的计算就不因该有预埋件纵筋弯折长度。 因为这种施工方法是在主体中预留筋在二次施工中构造柱的纵筋只是与预留筋搭接而不需要在有什么弯折吧?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在计算设置里可以把它设置为 0 。
2012-10-16 12:27:31
-
标准图集上应该是有吧
2012-10-16 11:59:58
-
那也得有个搭接的长度吧,应该有的
2012-10-16 12:18:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看