NH-YV22-1*120+4*240电缆头应该怎么套取定额
陕西定额是电力电缆头项目均是按铝芯电缆考虑的,铜芯电力电缆头按同截面电缆头项目人工、材料、机械乘以系数1.20,可是我是五芯应该是1.2*1.2,对吧
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
NH-YV22-1*120+4*240电缆头应该分别套1个120平方及4个240平方的电缆头制作安装定额子目,然后将里面的项目人工、材料、机械乘以系数1.20。
2016-09-25 08:36:35
-
2016-09-25 08:14:12
-
NH-YV22-1*120+4*240电缆头应该套1个240平方的电缆头制作安装定额子目,然后将里面的项目人工、材料、机械乘以系数1.20。一根电缆只有两个电缆头,始末各一个,只是铜芯换算1.2,几芯电缆不换算。
2016-10-07 17:56:51