account_6123439394088833853 2016-09-25 09:03:25 | 陕西省 土建 | 6478查看 4回答
墙下无梁板底附加钢筋,软件怎么设置?
墙下无梁,我看图纸时候,是不是看二层平面图有砌体墙时,结构二层没有梁的地方附加钢筋,我理解的正确吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:你理解没有问题,关键是要注意一层的底板看一层建筑图里的后砌墙,它们之间相差一层。
2016-09-26 07:46:47
-
已采纳是的,是结构二层的底板(一层顶板)没有梁的地方要附加钢筋,可以用楼层板带代替输入。
2016-09-26 07:48:02
-
已采纳不是结构二层没有梁的地方附加钢筋,是二层墙体坐落在一层顶板上,而一层顶板该部位没有梁,所以在二层墙下,一层顶板内附加钢筋。在软件中也可用自定义线来布置,可将自定义线布置在二层墙下,设置自定义线起始顶标高为层底标高。
2016-09-26 08:52:23
-
已采纳你的理解是正确的,统计出这样的部位数量,附加钢筋可以在单构件里直接计算。
2016-09-26 09:09:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看