兔云云 2016-09-25 11:24:22 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 3477查看 4回答
钢筋算量中,画剪力墙时,遇到变截面暗柱要怎么画?
钢筋算量中,画剪力墙时,暗柱一部分与剪力墙同宽,拐角后暗柱截面变小,剪力墙要怎么覆盖? 如果不覆盖,导入图形会不会少算?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
拐角后截面变小了,可以用相同宽度的墙体再单独进行覆盖填充。
如果不覆盖影响主要有几点:
1、剪力墙的水平筋计算不准确。(建议自己试验对比一下。)
2、因为一般暗柱是不导入到图形的,不覆盖,钢筋导入到图形中,会造成缺口,我们还需要补充绘制墙体,同时空间也不是封闭的,不方便绘制房间等装修构件。
配筋就按照图纸中相应厚度墙的配筋执行就行了。看看有没有这个厚度的砼墙配筋。
2016-09-25 11:41:13
-
钢筋算量中,画剪力墙时,暗柱一部分与剪力墙同宽,拐角后暗柱截面变小,剪力墙要怎么覆盖?如果不覆盖,导入图形会不会少算?
【暗柱截面变小你可以新建一个同暗柱截面的剪力墙绘制的】
2016-09-25 11:36:58
-
钢筋算量中,画剪力墙时,暗柱一部分与剪力墙同宽,拐角后暗柱截面变小,剪力墙要全部覆盖。
如果不覆盖,导入图形不会少算。因为不覆盖时影响钢筋量,但不影响图形算量。图形里暗柱属于剪力墙的。
2016-09-25 11:27:22
-
解决方法:GCL图形软件导入GGJ钢筋算量文件时,勾选全部构件,这时暗柱也导入到了图形算量软件里面了,然后点选暗柱--鼠标右键--柱墙转换,这样暗柱转换成了剪力墙,混凝土、模板、装饰装修工程量就都正确了。
2016-09-25 14:18:13