Simple 2016-09-27 10:24:39 | 山东省 安装 | 1010查看 1回答
消防报警图小问题
平面图只是有下面两种线,蓝色是信号线,黄色是电话线。很多电话插孔按钮都没有跟信号线连接,是不是个别地方跟信号线连接之后信号线跟电话线就共管走到别的电话分机插孔呢?电源线也没有在图纸上表示。控制线也没有表示。要是共管的话按照系统图连接的设备走最近路线共管吗?问题补充:要是共管的话连管道大小也不知道,感觉这图纸看的惆怅了
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
平面图只是有下面两种线,蓝色是信号线,黄色是电话线。
很多电话插孔按钮都没有跟信号线连接,不是个别地方跟信号线连接之后信号线跟电话线就共管走到别的电话分机插孔,电话线和信号线可以共管敷设,但线路是要分别布设的。
电源线也没有在图纸上表示。控制线也没有表示。要是共管的话按照系统图连接的设备走最近路线共管。24V电源线和控制线可以共管敷设的。
2016-09-27 10:32:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看