vip1608111824 2016-09-28 11:49:19 | 河南省 土建 | 2805查看 2回答
桩基高应变检测是否属于特殊检测能否单独计量
4根机械成孔灌注桩,灌注桩采用甲级桩基,要求采用高应变检测。请问高应变检测是否属于特殊检测,费用能否单独计量,是否应业主支付。定额中只明确了静载试验未包含在定额中。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
4根机械成孔灌注桩,灌注桩采用甲级桩基,要求采用高应变检测。
高应变检测是属于特殊检测,费用能单独计量,是应业主支付。定额中只明确了静载试验未包含在定额中。
2016-09-28 16:26:07
-
4根机械成孔灌注桩,灌注桩采用甲级桩基,要求采用高应变检测。高应变检测是属于特殊检测,费用是要单独计量的,是应由业主支付的。定额中只明确了静载试验未包含在定额中。
2016-09-28 16:38:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看